Notapor VFRMURCIA » Jue Sep 29, 2005 8:59 pm

Pues nada, si alguno lo ha utilizado se agradecería alguna foto de la disposición del cableado y como se configuran las direcciónes de los esclavos. Hace falta algún componente para testear el bus o con el Microwin por programación y los leds que lleva el módulo (Teclas de Set ...), se puede. Algún sitio donde descargame un manual sobre, también. Gracias por adelantado.
VFRMURCIA
 
Mensajes: 43
Registrado: Mié Abr 07, 2004 7:02 am
Ubicación: Murcia

Notapor Invitado » Vie Sep 30, 2005 7:35 am

Hola que tal,

Como ya sabrás, con el módulo AS-i maestro CP242-2 o CP242-8 puedes hacer la configuración As-i bus. Con éste se pueden conectar hasta 31 esclavos AS-i. El cable es el tipico que ya conoces, como bien sabrás el marron es el + y el azul el -

Creo, no estoy muy seguro, que por cada CPU s72xx se puede conectar hasta un máximo de 2 CP, y en algunas CPU solo se puede conectar 1 sola CP, por lo que cada PLC puede manejar un máximo de 62 esclavos AS-i.

A la CPU212 se le puede conectar un módulo AS-i maestro y a los controles 214/215/216 se pueden conectar hasta dos de estos módulos. Con el CP242-8, el S7-200 puede ser maestro para el sistema AS-I y esclavo para el PROFIBUS-DP.

Se conecta la CP243-2 directamente junto a una CPU 224. Con ello, la CP 243-2 ocupa las direcciones digitales EB 2 y AB 2, así como las direcciones analógicas AEW 0 hasta AEW14 y AAW0 hasta AAW14.
La dirección de cada esclavo se determina automáticamente. La dirección del primer byte se determina en función del puesto de enchufe de la CP243-2.

Al utilizar un maestro ASI hay que desactivar los filtros de las entradas analógicas para las direcciones que ocupa el maestro ASI en la CPU 22x. Estos ajustes se realizan en la ventana "Módulo de datos del sistema" y aquí dentro de l registro "Filtro de las entradas analógicas".


De todas formas te pongo un manual para descargar, espero te ayude:

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/2659515/cp243-2_s.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=2660616&forcedownload=true[/url]
Invitado
 

Notapor Tony La Rocca » Vie Sep 30, 2005 7:37 am

Hola que tal,

Como ya sabrás, con el módulo AS-i maestro CP242-2 o CP242-8 puedes hacer la configuración As-i bus. Con éste se pueden conectar hasta 31 esclavos AS-i. El cable es el tipico que ya conoces, como bien sabrás el marron es el + y el azul el -

Creo, no estoy muy seguro, que por cada CPU s72xx se puede conectar hasta un máximo de 2 CP, y en algunas CPU solo se puede conectar 1 sola CP, por lo que cada PLC puede manejar un máximo de 62 esclavos AS-i.

A la CPU212 se le puede conectar un módulo AS-i maestro y a los controles 214/215/216 se pueden conectar hasta dos de estos módulos. Con el CP242-8, el S7-200 puede ser maestro para el sistema AS-I y esclavo para el PROFIBUS-DP.

Se conecta la CP243-2 directamente junto a una CPU 224. Con ello, la CP 243-2 ocupa las direcciones digitales EB 2 y AB 2, así como las direcciones analógicas AEW 0 hasta AEW14 y AAW0 hasta AAW14.
La dirección de cada esclavo se determina automáticamente. La dirección del primer byte se determina en función del puesto de enchufe de la CP243-2.

Al utilizar un maestro ASI hay que desactivar los filtros de las entradas analógicas para las direcciones que ocupa el maestro ASI en la CPU 22x. Estos ajustes se realizan en la ventana "Módulo de datos del sistema" y aquí dentro de l registro "Filtro de las entradas analógicas".


De todas formas te pongo un manual para descargar, espero te ayude:
[url]
http://support.automation.siemens.com/W ... nload=true[/url]

No hice login, :lol: [/url]
Salu2
Tony La Rocca
http://www.vatekca.com
Imagen
Tony La Rocca
 
Mensajes: 560
Registrado: Mar Nov 05, 2002 11:28 pm
Ubicación: VENEZUELA

Notapor VFRMURCIA » Sab Oct 01, 2005 11:53 am

Muchas gracias Toni. :wink: .